Al_lexx писал(а):Если звонится и сопротивление десятки ом (не больше), то земля есть. Если килоомы то считай что нет.
Неправильный метод!
1. Бывают случаи, когда "жопоголовые" "электрики" сажают земляющий контакт розетки на нулевой провод - в этом случае "звониться" будет отлично, а земли фактически не будет.
2. Между нормальной землёй и нулевым проводом, иногда бывает заметная разность потенциалов, и, в этом случае, тестер в режиме измерения сопротивления легко спалить.
Чтобы в БЫТОВЫХ условиях ПРАВИЛЬНО определить наличие заземления на заземляющем контакте розетки необходимо сначала померить напряжение между этим контактом и чем-нибудь реально заземлённым, например батареей ЦЕНТРАЛЬНОГО! отопления (результат будет правильным если, конечно, "сосед Вася" не тырит электричество, ипользуя отопительную сеть в качестве нулевого провода!). Если оно стремится к нулю, то тогда уже меряем сопротивление - для нормального должно быть не более пары Ом. (это мы не сопротивление контура ЗУ померяем, поэтому норматив в 4 Ома здесь неприменим).
ЗЫ. Надо всё это в "Правильное электропитание " "подклеить
Глупый пингвин робко прячет, умный - смело достаёт...